源头变电站110KV变压器套管胶垫密封失效、顶部密封不良,导致进水,油位上升,其试验结果为;油压为26KV,介质损耗不大于1。2%。须对其进行检修处理。
油纸电容式套管特点,组成, 解体检修,解决方法。
1、特点:110KV的变压器套管外绝缘仍为瓷套,内放置电容式绝缘的蕊棒绝缘由绝缘金属编织带和铝箔在导管外分层交替做成的电容蕊子,其电场强度分布均匀散热性能好。油纸电容式套管的主绝缘为高压电缆纸和铝箔均压电极组成的油纸电容芯子,芯子的最外层电极经小绝缘子引出,测量引线端子是与接地法兰连接,供测量套管的介质损耗角正切、电容量及局部放电量用。导管是铜管,导管为铜管是电容蕊子的骨架,又是绕组引出线的通道,也可作为第一屏(零屏)。套管为全密封结构,用压力弹簧把电容蕊子,连接套筒上下瓷套储油柜等紧压在一起,连接处采用优质耐油密封圈及合理的密封结构确保密封有效。
套管的头部设有储油柜,以调节套管内部变压器因温度变化引起的压力变化。储油柜上设有油标。套管中间设有供安装连接用的连接套筒,套筒上设有取油阀,可用针管取出套管内油样供检验,还有供应压器注油时放出的上部空气的放气塞及测量套管介质损耗角正切、电容量及局部放电量的测量引线装置。变压器套管的尾部设有均压球。
2、组成部分;接线桩头、均压罩、压圈、储油柜、油位计、注油塞、密封垫圈、压力弹簧、上瓷套、电容蕊子、变压器油、下瓷套、均压球、连接法兰、取油样塞子、吊环、接地套管、放油塞。