1、目的:

滁州油浸式变压器滁州油浸式变压器用于检测滁州油浸式变压器绕组的滁州油浸式变压器是滁州油浸式变压器出厂交接和预防性的基本项目之一,也是滁州油浸式变压器发生故障后的重要检查项目,这是因为滁州油浸式变压器及其不平衡率对综合判断滁州油浸式变压器绕组( 包括导杆和引线的连接,分接开关及绕组整个系统)的故障可提供重要的信息. 通过滁州油浸式变压器的可以检查以下缺陷:

(1)检查绕组内部导线和引线的焊接质量

(2)检查分接开关各个位置接触是否良好

(3)检查绕组或引出线有无折断处

(4)检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况

(5)检查层、匝间有无短路的现象

2、原理:

基本原理都是建立在欧姆定律的基础之上,即在我们需要测试的试品上输入一个电流,从而测量出它的滁州油浸式变压器。

根据公式:

R=U/I

但是电力滁州油浸式变压器绕组的电感很大为数百亨至数千亨,如下图所示,滁州油浸式变压器很小zui小至数百微欧,需用稳压电源给大型滁州油浸式变压器绕组充电达到稳定的时间可能长达数十分钟至数小时。

3、常用测量方法:

(1)电压电流法

又称电压降法,其原理是在被测绕组施加一电压,测量出通过绕组的电流,根据欧姆定律,即可算出绕组的滁州油浸式变压器。

(2)平衡电桥法

亦称电桥法,常用电桥有单臂电桥和双臂电桥。

(3) 滁州油浸式变压器滁州油浸式变压器可以在较短时间内测量出绕组的滁州油浸式变压器,主要用于大型滁州油浸式变压器的滁州油浸式变压器测试。

4、接线:

对于站内主滁州油浸式变压器,三相绕组一般包含星型接法和三角形接法,一般滁州油浸式变压器高中压侧采用星型接法,低压侧采用三角形接法,二者zui基本的区别就是绕组有一个中性点抽头。基于此差异,做滁州油浸式变压器的具体细节不一样,到方法及其原理是一样的。

(1)星型接法

对于滁州油浸式变压器绕组是星型接法的滁州油浸式变压器,如下图右所示,做电

阻时,利用欧姆定律,只需将接线夹子夹住滁州油浸式变压器套管抽头A或B或C和中性点抽头即可完成某一档的直阻,调节其他档位即可完成滁州油浸式变压器。

(2)三角形接法

对于滁州油浸式变压器绕组是三角形接法的滁州油浸式变压器,如下图左所示,做

滁州油浸式变压器时,利用欧姆定律,只需将接线夹子夹住滁州油浸式变压器套管抽头A B或BC或CA即可完成低压侧滁州油浸式变压器。

5、测量结果判断标准:

(1)l600kVA以上滁州油浸式变压器,各相绕组滁州油浸式变压器相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组其线间差别不应大于三相平均值的1%。

(2)1600kVA及以下的滁州油浸式变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。

(3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 不同温度下滁州油浸式变压器值按下式换算:

R20℃=Rt(T+20))/(T+t)

式中:R20℃、Rt分别为在温度20℃、t下的滁州油浸式变压器值;T为滁州油浸式变压器温度常数,铜导线为235,铝导线为225。

6、滁州油浸式变压器分析:

一般地说,如果电力设备各项预防性结果(也包括破坏性)能全部符合《规程》的规定,则认为该设备绝缘状况良好,能投入运行。但是对非破坏性而言,有些项目《规程》往往不作具体规定,有的虽有规定,然而,结果却又在合格范围内出现异常,即测量结果合格,增长率快。对这些情况如何做出正确判断,则是每个人员非常关心的问题。根据现场经验,现将滁州油浸式变压器结果的综合分析判断概括为比较法,它包括下列内容:

(1)与设备历年的结果进行比较。

(2)与同类型设备结果相互比较

(3)同一类设备相间的结果相互比较

(4)与《规程》的要求值比较

(5)结合倍试设备的运行及检修等情况进行综合分析

7、滁州油浸式变压器不平衡的分析:

中造成滁州油浸式变压器不平衡率超标的因素是多方面的。我们要找出引起测量结果超标的原因,从而进行缺陷处理,zui后判断滁州油浸式变压器是否可以安全投运。

7.1 人员人为因素引起的测量结果不合格

在对结果是否合格判断中,首先要排除人为因素造成的结果不准确因素,然后才可进一步对滁州油浸式变压器进行有序、合理的测试,并根据测量结果进行判断。常见的人为因素造成的测试结果不准确是

由以下几种原因引起的:

(1)测量仪器的选择不正确,仪器本身精度不够,测量方法选用不恰当。

(2)在测量滁州油浸式变压器绕组的滁州油浸式变压器前,未断开与滁州油浸式变压器连接的设备或外部引线未短路接地,造成测试受感应电压的影响。

(3)接线的方式不正确。

接线顺序混乱会使测量数据有较大的分散性。电压线接头应在电流线接头的内侧( 仪器电位线接头应接在绕组接线端子靠近绕组一侧)。人员要注意在开始之前对设备的连接线情况进行检查。

(4)充电时间短。

测量时间应充足。由于滁州油浸式变压器绕组具有较大的电感,测量时,通过绕组的电流,将有从零到稳定值的充电过程。

(5)绕组的平均温度测量不准确,造成滁州油浸式变压器换算结果超出规定范围。为了与以前的数值比较,应将不同温度下测量的滁州油浸式变压器,按公式换算到同一温度,以便于比较。

(6)测量引线截面不够,接触不良,长度太长,线夹焊接不良。上述原因造成滁州油浸式变压器值增加,引起测量的结果不准确。

(7)对前一次滁州油浸式变压器测试没充分放电,造成第二次测试时指针摆动厉害

7.2 滁州油浸式变压器本身存在问题造成的测量结果不合格

影响滁州油浸式变压器不平衡的因素很多,有的与滁州油浸式变压器的结构设计、导线材质、绕组回路各元件本身故障等原因有关,也有的与滁州油浸式变压器的运行、维护状况有关。

(1)引线滁州油浸式变压器的差异及导线质量问题,多表现为某相滁州油浸式变压器值明显偏大。

(2)连线接触不良,一般表现为某挡或某几挡的滁州油浸式变压器的不平衡率超标。

(3)分接开关问题,主要分为以下两种:

①分接开关接触不良,多表现为某挡或某几挡的滁州油浸式变压器的不平衡率超标。分接开关接触点压力不够将导致接触点表面镀层材料易于氧化,进而引发触点接触不良。因此,有载和无励磁分接开关接触不良也是导致滁州油浸式变压器不平衡率超标的一个重要原因。

②分接开关指位指针移位也会导致滁州油浸式变压器绕组滁州油浸式变压器不平衡率超标。一般表现为测量数据散乱,不符合正常规律

(4)绕组断股、匝间短路

滁州油浸式变压器绕组断股多为短路断股,一般发生在滁州油浸式变压器事故中,易造成绕组烧断、烧损,其结果必然导致滁州油浸式变压器不平衡率超标。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com